我把里面qte-2.3.7的库换了我自己编译的库
然后运行一个应用程序
错误提示:
Reading data from NAND FLASH without ECC is not recommended                                                         
Could not read calibration: /etc/pointercal                                         
Cannot open /dev/h3600_ts (No such file or directory)                                                   
Reading data from NAND FLASH without ECC is not recommended                                                         
Segmentation fault                 
问题可能出在哪里呢
请高手建言
离线hongwang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-26
Could not read calibration: /etc/pointercal
这个是因为触摸屏没有校准, 校准之后会生成一个/etc/pointercal文件

Cannot open /dev/h3600_ts (No such file or directory
这个是因为你的触摸屏对应的设备文件名不是 h3600_ts , 有可能是h3600_tsraw  或者 ts什么的, 你到 /dev/目录下看看。

其他的不知道。